Liebe Community, bin mit meinem Latein am Ende...
Ich verkable gerade ein neu verlegtes Cat-7-Netzwerkkabel. Nachdem ich die Stecker angeschlossen habe, meldet mir der LAN-Kabel-Tester ganz "wirre" Ergebnisse. Konkret habe ich:
Feldkonfektionierungs-Stecker <-> LAN-Kabel <-> Keystone-Stecker
Ich teste das Kabel mit so einem billig LAN-Kabeltester.
- Am Feldkonfektions-Stecker kommt das Passivteil des Testers ran.
- Am Keystone-Stecker befestige ich ein normales Patch-Kabel (damit ich ein "Männlein-Stecker" habe für das Kabeltestgerät). Da kommt das Aktivteil des Testers ran.
Verdrahtet habe ich nach eia/tia 568a (auf beiden Seiten. Ganz sicher!) Das Ergebnis des Testers ist komplett wirr:
1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 - 7
5 - 8
6 - 2
7 - 4
8 - 5
Alle Adern haben offenbar Kontakt. Einen Kurzschluss scheint es nicht zu geben. Aber wie kommt dieses irre Resultat zu Stande? Hat das vielleicht mit dem Patchkabel am Keystone-Stecker zu tun? Habe schon mehrere Patchkabel genommen, immer das gleiche Resultat.
Weiss jemand Rat?