@Wiflieya80 a écrit :
Depuis l’UP, un câble va au salon et un à l’étage. Je ne sais pas si je dois le séparer ?
Avec une installation BBR, il ne peut y avoir qu’une seule connexion point à point entre l’UP et la prise du routeur.
PAS de succursales ou de points de vente en Y ou quelque chose comme ça….
….keep on rockin'
@Wiflieya80 les canettes de retour Feller ne sont pas bonnes, veuillez utiliser celles que j’ai liées.
Anschluss Bornes 4+5.
Il faut évidemment décider où vous souhaitez installer le routeur, deux connexions ne sont pas possibles.
La meilleure photo du retour de Feller peut.
La box DSL a été récemment remplacée par Cablex.
Je suppose que Cablex (filiale de Swisscom) avait récemment apporté avec eux la bonne prise BBR !
Mais s’il vous plaît, prenez des photos recto et verso pour que nous puissions écrire sur la même chose !
Un U72 blindé continu à deux fils me semble bien plus important !
Avant d’acheter 300 mètres de câble, un spray lubrifiant et du ruban adhésif pour plus de 200.–
Plus votre travail🧐
selon : user109
A considérer : à faire soi-même : oui/non
Swisscom elle-même ou Cablex ont fait quelque chose comme ça il y a 3 ans pour environ 190.–
Montant forfaitaire incluant les matériaux et câbles mesurés avec un appareil de mesure
Je ne voulais pas jouer avec l’UP de la MFH alors j’ai fait appel à un spécialiste via la hotline pour un forfait incluant le matériel !
Joyeux Noël 🎄
@Rauppeisuf65 la prise de régénération Feller est obsolète et n’a pas été installée depuis 4 ans.
Pas idéal pour la technologie G.Fast. (possède un pont mécanique commutable dans la boîte)
Je sais de quoi je parle car je réalise de telles installations chaque jour pour le compte de Cablex.
Vous pouvez certainement emprunter les accessoires matériels à un électricien.
Ce n’est pas absolument nécessaire, mais cela facilite grandement votre travail.
@Wiflieya80 peut-être que @NilsL peut vous donner votre inst BBR. réaliser ou accompagner sur site.
Texte original Feller :
((Le boîtier BBR, également appelé « boîtier numérique » et « boîtier DSL haut débit », peut être utilisé comme boîtier de retour VoIP.))
Je sais, aujourd’hui il ne faut dire que BBR, certaines personnes ont encore besoin de mots dépassés, parfois moi aussi🤨
il y a plus de 3 ans en 2020 je :
BBReady 531 - faites-le pour exactement 195.– !
Voulez-vous maintenant informer les employés de Cablex qui assemblent des prises obsolètes,
Wiflieya80 écrit au début :
La box DSL a été récemment remplacée par Cablex.
Rauppeisuf65 a écrit :
Texte original Feller :
((La prise BBR, également appelée « prise numérique » et « prise DSL haut débit », peut être utilisée comme prise de retour VoIP.))
Je sais, aujourd’hui il ne faut dire que BBR, certaines personnes ont encore besoin de mots dépassés, parfois moi aussi🤨
il y a plus de 3 ans en 2020 Je :
BBReady 531 - faites-le pour exactement 195.– !
Voulez-vous maintenant informer les employés de Cablex qui assemblent des prises obsolètes,
Wiflieya80 écrit au début :
La prise DSL a été récemment remplacée par Cablex.
Depuis l’installation de l’ADSL, les types de prises BBR ont changé quatre fois. Il est peu probable que Cablex utilise encore d’anciens matériaux de canettes (mais cela est également possible dans certains cas).
Je l’ai rencontré lors de diverses installations dans des magasins d’électricité car ils l’avaient mal connecté.
Avec ce type de prise il faut mettre Anschluss sur les bornes 1+2.
Lorsque cela était possible, j’ai remplacé ces vieilles canettes.
A cause du pont de contact existant dans la boîte (voir photo) (cela pose parfois des problèmes au bout de quelques années)
Les retours vocaux ne sont plus pris en charge depuis IB3.
Voip J’installerais une clé de voûte CAT6 pour les câbles réseau + une clé de voûte BBR dans la boite.
Je ne peux pas installer ces deux éléments en même temps dans la prise de courant régénératrice Feller.
@Wiflieya80 Je pourrais y jeter un oeil, sinon vous pouvez m’écrire par message privé ici sur le forum
Cependant, cela dépend de l’endroit où vous habitez, je réalise des installations BBR dans le canton d’Argovie et de Lucerne (plus loin, les frais de déplacement sont tout simplement plus élevés, ce qui n’en vaut probablement plus la peine, ni pour vous ni pour moi)
Merci à tous ceux qui ont répondu. J’aimerais essayer le changement de canette BBR, car j’ai actuellement la canette de retour Feller. L’un d’entre vous peut-il énumérer la meilleure et la plus récente boîte de conserve pour G.fast ? Peut-être tous les composants requis. Et selon vous, quelle serait une amélioration ?
Merci beaucoup!
Cordialement
Lyupco
@Wiflieya80 voir Post 5 par moi.
Section:
Matériau BBR
Je ne peux pas dire si c’est une amélioration si vous remplacez simplement la canette BBR.
Je ne pense pas.
Il vaut mieux tout remplacer, y compris les câbles sans dérivations dans le système téléphonique.
Après cela, le 2 février. Niveau de prise en charge, votre SNR peut être augmenté à 6,0 dB.
Si vous avez tout fait et que cela fonctionne de manière stable, alors je dirais que vous avez accompli quelque chose.
Bonjour à tous.
Comme mentionné dans Internet Booster 5G et g.Fast, voici un résumé de les événements à @Wiflieya80.
Après avoir patché l’installation de son collègue dans ce fil, il arrive maintenant aux valeurs suivantes :
@Wiflieya80 Personnellement, j’appellerais un technicien Swisscom/pour prendre en charge un dossier open et l’ensemble de l’installation avec soin et avoir vos reins ont été vérifiés. Si le problème se situe à l’extérieur du domicile, c’est totalement gratuit. Si le problème vient de la maison, cela vaut la visite d’un technicien 😉.
LG
r00t
4b 65 69 6e 65 20 4d 61 63 68 74 20 64 65 72 20 6c 65 67 61 63 79 20 49 50 21
Salut @Wiflieya80
Oh ok, alors nous sommes dans le bon fil de discussion maintenant ?
Quel est mon vrai point : le booster n’est pas adapté pour coller comme un pansement sur une ligne brisée. Si le DSL est instable et subit une perte de paquets, le booster en souffre également.
C’est pourquoi : Réparez d’abord la ligne, puis renforcez-la 😉
LG
r00t
4b 65 69 6e 65 20 4d 61 63 68 74 20 64 65 72 20 6c 65 67 61 63 79 20 49 50 21
Avez-vous déjà vérifié votre installation ? (Nombre de prises, lesquelles sont encore connectées, mot-clé Supprimer les ponts)
Ce qui me vient maintenant à l’esprit est de vérifier si les deux fils sont correctement connectés sur la prise et sur l’UP.
Et peut-être que @Roger G pourra analyser votre ligne du côté SC ?
Gruss TomatoTec