@NilsL
unbedingt das VS83 Werkzeug benutzen (mit allem anderen Werkzeug gibt es Beschädigungen der VS83 Leiste), das LSA+ Werkzeug funktioniert nur in Deutschland am Telefonverteiler ( die benutzen ja auch LSA+ Leisten) und für Voice-Panel's.
Das VS83 Werkzeug hat einen Mäander Stempel das LSA+ Werkzeug einen Quader Stempel.
Leider ist es etwas teuer.
Ich würde es mir neu kaufen, das hält dann auch Jahrzehnte.
Hier kannst Du es per Nachname bestellen.
https://www.bugnard.ch/de/shop/beschaltungswerkzeug-mit-automatischem-drahtabschneider-p377
P.S. Kleiner Profi-Tip von mir:
Wenn Du mal auf U72 X x0.8 Kabel und VS83 Leiste stossen tuest und es nicht ersetzen kannst, das Kabel.
Die Adern abisolieren und draufschiessen auf die Leiste, damit machst Du die Trenn-Klemmstege nicht defekt.
Ideal für die V-Kontakt-Klemme ist der 0.8 mm2 Ader natürlich nicht.
Leider ist das so eine Unsitte bei den Elis, statt 0.5mm2 wird immer 0.8mm2 genommen, habe es bisher nicht herausgefunden warum.
Diese Gerät ist auch unablässig wenn man Xdsl Aufschaltungen macht:

https://www.bugnard.ch/de/shop/kabeltester-netzwerktester-telefonie-c32/tontest-geraete-satz-easy-test-sinus-isdn-p346
Kleiner Praxis Tip von mir:
Wenn es Übersprechungen auf den Adern gibt (es klingelt auf allen Adern), dann mal mit dem Finger die blanken Adern/ Kontakt berühren und in der anderen Hand den ("Schnüffler" oder der Probe) die Gelbe High - Taste drücken.
Wenn jetzt der ("Schnüffler" oder der Probe) klingelt ist es die richtige Ader/Klemme.