@fischli: Wahrscheinlich muss ich noch mal der Erdung des HAK anschauen.
@TuxOne: Der AVK oder UP wird Zwecks Überspannungsschutz an den Potentialausgleich angeschlossen.
Nach RIT 2.2.2 (Richtlinien für die Installation von Telekommunikationsanalgen):
Wenn immer möglich ist für die Erdung der Telekommunikationsanalgen der gleiche Erder wie für die Niederspannungs-Hausinstallation zu verwenden.
Wenn dieser Potentialausgleichsleiter nicht erstellt wurde, wie alle anderen im Gebäude (Wasser-, Heizungsrohre, Metallene Gebäudeteile, usw.) würde ich sagen, nützt ein Abgeschirmtes U72 auch nicht gegen die Spannungsdifferenz.
Und wie TuxOne schon schrieb, alles andere ist nicht "installieren nach anerkannten Regel der Technik" und kann zu Störungen, eventuell sogar zu Lebensgefährlichen Situationen führen.
Ob das dann, wenn keine Spannungsdifferenz mehr vorhanden ist oder wäre, denn Fehler des Nachklingel/Geisterklingel behebt, bezweifle ich.
Wir reden hier sicher von der Fritz!Box 7390 oder nicht?
Leider ist das http://www.ip-phone-forum.de gerade nicht verfügbar, dort ist glaube ich das Thema auch schon besprochen worden.