Hallo Ernst,
Das ist ein perfektes Beispiel eines BridgeTaps. Du siehst das Kabel von Swisscom mit den 4 Adern, weiss und blau, sowie violett und grün. Weiss und blau gehen zu den Klemmen, doch von da gehen jeweils zwei Adern weg – das DARF NICHT so sein. Denn nur ein Aderpaar geht zur Router Steckdose. Das zweite wirkt nun als “Antenne” und erzeut die Störungen. Davon sind auch die benachbarten Leitungen betroffen. Die Techniker haben dies NICHT in Ordnung gebracht!
Die Lösung ist nun einfach: Die Klemme mit grüner und grauer Ader aufschrauben und eine entfernen. Leuchtet dann der Router rot, dann hast Du die falsche erwischt. Dann das gleiche mit den weissen Adern machen. Keine Angst, da fliesst kein Strom und kapputt machst Du auch nichts. Wenn je eine Ader weg ist einfach auf die Seite biegen, damit sie keine Kontakt mehr machen.
Aus meiner Sicht sollte dies die Probleme lösen, denn es darf ohne Ausnahme nur ein Aderpaar zum Router führen. Wenn Du es selber machst, oder die Elektriker ihren Auftrag beenden, dann bitte kurz melden. Ich messe es dann nochmals nach.
Viel Erfolg